土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 某美术馆的空调设计及冷热源方式的优化选择

某美术馆的空调设计及冷热源方式的优化选择

发布于:2009-08-07 11:04:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一 项目概况
  某美术馆位于长江以南某省会城市的新城区中心,与长江水域相隔不足1公里。是一座集收藏、展览、拍卖为一体的现代综合性智能化大楼,场馆占地面积约10000M2,建筑面积21800M2,为目前全国最大的美术馆。场馆地下1层、地面3层。地下层为汽车、自行车库、设备用房等,一至三层为大堂门厅、多功能厅、展厅、会议办公、收藏室、餐厅等,整个美术馆的空调面积约为15000 M2,预计05年8月全部竣工投入使用。建成后的美术馆将成为国内一流的高标准的专业艺术场馆。
二 方案选择依据
1. 一般空调设计:
1.1 空调风系统:
  分区:空调系统原则上按使用功能及防火分区划分为若干系统:多功能厅、大厅、展厅、报告厅、收藏库等采用低速风道送风空调方式;办公、研究室、会议室等采用变风量空调方式;
      风量调节:空气处理机组风机采用变频控制器实行季节性分阶段调节风量。
1.2 空调水系统:
  空调水系统采用异程式两管制,系统分若干回路负担不同区域、贯通各空调设备。
    空调水系统采用设置于地下机房内的密闭膨胀水箱实现系统的定压和补水。
2. 空调负荷:
2.1 夏季空调负荷:
  冷负荷:2670kW;每天工作时间为8:00-17:00,共9小时。
  由美术馆对室内空气品质要求较高,夏季空调系统开放的时间为:4月15日~9月15日,全年共150天。
2.2 冬季空调负荷:
  热负荷为2210KW,每天工作时间为8:00-17:00,共9小时。
  三 当地能源利用的相关规定
1.电价政策:
   成井费:5~8万元/口,地下水水费,目前没有正式明确的收费标准,按一般估算,根据实际用水量进行收费,价格暂定为0.8元/吨。
3.天燃气费:
  执行商用天然气价格,6~9月份2.0元/m3,10~5月份2.4元/m3。
四 拟选用的空调冷热源方式
  本项目位于长江中下游地区,制冷和采暖季节都比较长,根据业主对本项目的定位及本项目作为美术馆的特殊性,一年的空调时间可达到270天,业主为了提高档次,提升影响力,特地请了境外最具影响力的美术馆设计大师进行设计,整个建筑简结明快,四周外观及屋顶都不允许有任何的其它附属物。所以在选择冷热源方式时,应充分考虑其对整个建筑的外观以及周围环境产生的影响,而且,选择一个良好的冷热源方案,每年将会省下不少的运行费用。
       下面就这两种冷热源方式进行比较客观的经济分析,同时与常规的水冷螺杆+锅炉方式进行比较。
五 水冷冷水机组加锅炉方式
1.机房运行策略:
  采用3台300RT的水冷螺杆机,制冷量1055KW/台,冷却水进、出水温度为30℃/35℃。冷冻水供、回水温度7℃/12℃。制冷高峰时3台主机同时运行,平常2台主机运行、或1台主机运行,视负荷大小而定。
  采暖采用2台燃气热水锅炉,耗气量156.2m3/h,供热量1400KW,供回水温度60℃/50℃。
  2.主要设备选型:
  冷冻水泵:流量181m3/h;扬程32m;功率30kW,共4台。
  冷却水泵:流量250m3/h;扬程30m;功率45kW,共4台。
  热水泵:流量160m3/h;扬程30m;功率22kW,共3台。
  冷却塔:流量300m3/h;功率11kW,共2台。
3. 投资分析(不含自控设备):
序号 主 要 设 备 品牌 单位 数量 单价 合价
1 300RT水冷螺杆机组 特 灵 台 3 79.0 237.0
2 冷冻水泵181m3/h Grundfos 台 4 3.0 12.0
3 冷却水泵250 m3/h Grundfos 台 4 6.0 24.0
4 冷却塔300m3/h 马 利 台 3 7.5 22.5
5 燃气热水锅炉 双 良 台 2 30.0 60.0
6 热水泵 Grundfos 台 3 3.0 9.0
7 电热蒸汽锅炉0.3t/h 双 良 台 1 17.0 17.0
8 合  计         381.5
4.本系统费用分析:
  计算标准:设备平均负荷率按70%计,电热蒸汽锅炉平均使用率为0.3。
  计算公式:运行费用=额定功率×运行时间×平均负荷率×能源单价×台数。
4.1 制冷时期费用分析:
  螺杆机年运行费用:300RT,效率0.629。
  300RT×0.629KW/RT×0.81元/KW.h×9h/d×150d×0.70×3台=433307元(43.33万元)
  冷却塔运行费用:11KW/h×0.81元/KW.h×9h/d×150d×0.70×3台=25258元
  水量损耗:300 t/h×1.5%×9h/d×150d×0.70×2.7×3台=34445元,合(5.97万元)
  水泵运行费用:
  (30+45)×3台×0.81元/KW.h×9h/d×150d×0.70=172220(17.22万元)
  制冷周期运行费用:43.33+5.97+17.22=66.52万元
  采暖周期运行费用:52.63+4.72+2.70=60.05万元
5.1 年运行费用分析:66.52+60.05=126.57万元
六 水源热泵方式
1.主要设备选型
  考虑足够的富裕量,主机可选用克莱门特3台(EM)BE/SRHH-2402B水源热泵。
  (EM)BE/SRHH-2702B主机空调工况(7℃/12℃)制冷量1046kW/台,耗电量192kW/台;冬季制热工况(45℃/50℃),制热量1142KW,耗电量260kW/台。
  夏季机组供、回水温度为16℃/26℃,夏季用循环井水量105吨/h。冬季机组供、回水温度为15℃/9℃,冬季用循环井水量97吨/h。
  按此计算,保守估计,打六口井,平时2口取水,4口回灌,高峰时,3口取水,3口回灌。具体参数根据施工现场当地的地质情况而定。
  冷冻水泵:流量160m3/h,扬程32m,功率30kW,共4台。
  深井水泵:流量106m3/h,扬程30m,功率15kW,共6台。
  2.初投资分析(不含自控设备):
序号 主 要 设 备 品牌 单位 数量 单价 合价
1 主机(EM)BE/SRHH-2702B 克莱门特 台 3 76.0 228.0
2 冷冻水泵 Grundfos 台 4 2.5 10.0
3 深井泵 Grundfos 台 6 2.8 16.8
4 打井及增加管道费 工程费 口 6 5 30.0
5 电热蒸汽锅炉0.3t/h 双 良 台 1 17.0 17.0
6 合  计         301.8
3.年运行费用分析:(不含自控设备):
3.1 制冷时期费用分析:
  螺杆机年运行费用,设备使用率0.7:
  192KW×0.81元/KW.h×9h/d×150d×0.70×3台=440885元(44.09万元)
  水泵运行费用:
  (30+15)×0.81元/KW.h×9h/d×150d×0.70×3台=103333(10.33万元)
  地下水取水费用,平均回灌量为按取水量的80%计:
  105T/h×20%×9 h/d×150d×3台×0.8元/T=68040元(合计:6.80万元)
  制冷周期运行费用:44.09+10.33+6.80=61.22万元
3.2 采暖时期费用分析:
  冬季投入设备数为2台,负荷系数为0.7。
  螺杆机年运行费用(制热):
  260KW×0.81元/KW.h×9h/d×120d×0.70×2台=289514元(28.95万元)
  水泵运行费用:
  (30+15)×0.81元/KW.h×9h/d×120d×0.7×2台=55110元(5.51万元)
   180 KW/h×0.81元/KW.h×9h/d×120d×0.30=47237元(4.72万元)
  采暖周期运行费用:28.95+5.51+1.17+4.72=40.35万元
  3.3 年运行费用:61.22+40.35=101.57万元
七 水源热泵+冰蓄冷方式
1.运行策略:
  系统采用部分蓄冰方式。系统采用并联布置,末端采用常规供水系统。
  00:00~8:00,主机制冰工况运行,储存冷量;8:00~17:00,主机空调工况运行,蓄冰设备融冰供冷。
  2.主要设备选型
  考虑足够的富裕量,主机可选用3台HYDROCIAT LWP2500。
  LWP2500主机空调工况(7℃/12℃)制冷量752kW/台,耗电量140kW/台;制冰工况(-2.6℃/-6℃)制冷量472kW/台,耗电量115kW/台;冬季制热工况(45℃/50℃)制热量977KW,耗电量224kW/台。
  夏季机组供、回水温度为16℃/26℃,夏季用循环井水量90吨/h。冬季机组供、回水温度为15℃/6℃,冬季用循环井水量80吨/h。
  需要井水取水量及打井数量,根据上述数据计算出每台冷机共需要井水的水量为65~70 m3/h,若在当地打井每口井的取水量为100 m3/h时,保守估计,打六口井,平时2口取水,4口回灌,高峰时,3口取水,3口回灌。具体参数根据施工现场当地的地质情况而定。夏季井水取水温度为16℃/26℃,冬季井水取水温度为15℃/9℃。
  2个蓄冰罐,合计蓄冷能力:9470KW,体积:162m3。
  冷冻水泵:流量160m3/h,扬程32m,功率30kW,共4台。
  深井水泵:流量90m3/h,扬程30m,功率11kW,共6台。
  加湿用电热蒸汽锅炉,耗电量180Kw/h,蒸汽量0.3t/h,额定压力1.0MPa。
3.取消的这部分双电源贴费
  (224×3+30×3+11×3+15×2+15×2)×160元/KAV=136800元(13.7万元)
4.初投资分析(不含自控设备):
序号 主 要 设 备 品牌 单位 数量 单价 合价
1 双工况螺杆机组LWP2500 法国Ciat 台 3 65.0 195.0
2 乙二醇初级泵,P=15kw Grundfos 台 2 1.9 3.8
3 乙二醇次级泵,P=15kw Grundfos 台 2 1.9 3.8
4 深井泵 Grundfos 台 6 2.2 13.2
5 冷冻水泵 Grundfos 台 4 2.5 10.0
6 板式换热器 国 产 套 2 10.0 20.0
7 蓄冰设备(蓄冰罐+蓄冰球) 法国Ciat 套 2 50.0 100.0
8 乙二醇不锈钢补液泵 Grundfos 台 1 5.0 5.0
9 乙二醇膨胀罐 国 产 套 1 0.2 0.2
10 乙二醇补液箱 国 产 套 1 0.1 0.1
11 打井及增加管道费 工程费 口 6 5.0 30.0
12 蒸汽锅炉0.3t/h 双 良 台 1 17.0 17.0
13 取消的双电源贴费       -13.7 -13.7
14 合  计         384.4
3.年运行费用分析:(不含自控设备):
3.1 制冷时期费用分析:
  综合考虑到美术馆各功能房间的同时使用系数,以及过渡季节时负荷的下降等因素、蓄冰系统的移峰填谷的作用,空调系统的负荷时间分布情况可估算如下:100%负荷时,20天;80%负荷时,40天;60%负荷时,60天;30%负荷时,30天。
  双工况螺杆机运行费用(制冷):
  140KW×3×(20d+0.8×40d+0.6×60d+0.3×30d)×9h/d×0.683元/KW.h=250427元(25.04万元)
  双工况螺杆机运行费用(制冰,投入设备2台):
  115KW×2×150d×8h/d×0.258元/KW.h=71208元(7.12万元)
  水泵运行费用:
  制冷:(15×2+11×3+30×3)×9h/d×(20d+0.8×40d+0.6×60d+0.3×30d)×0.683元/KW.h=91228
  制冰:15×2×9h/d×150×0.258元/KW.h=10449(合计:10.17万元)
  地下水取水费用:
  100%负荷时,回灌量按70%计;80%负荷时,回灌量按80%计;制冰工况、60%及以下负荷时的回灌量按95%计。
  100%负荷时,90T/h×3×30%×9×20×0.8元/T=11664元
  80%负荷时,90T/h×80%×3×20%×9×40×0.8元/T=12442元
  60%负荷及制冰工况:90T/h×60%×3×5%×(9×60+8×150)×0.8元/T=11276元
  30%负荷:90T/h×30%×3×5%×9×30×0.8元/T=874元(合计:3.62万元)
  制冷周期运行费用:25.04+7.12+10.17+3.62=45.95万元
3.2 采暖时期费用分析:
  负荷系数为0.7,采暖时投入设备为2台。
  双工况螺杆机年运行费用(制热):224KW×9h/d×120×0.683元/KW.h×0.7×2台=231324(23.13万元)
  水泵运行费用:(11+30)×9h/d×120d×0.683元/KW.h×0.7×2台=42340(4.23万元)
  地下水取水费用,回灌量按90%估计:80T/h×10%×9 h/d×120d×0.8元/T×2台=13824元(1.38万元)
  电热蒸汽锅炉运行费用(使用率0.3):
  180 KW/h×0.81元/KW.h×9h/d×120d×0.30=47237元(4.72万元)
  采暖周期运行费用:23.13+4.23+1.38+4.72=33.46万元
3.3 年运行费用:46.95+33.46=80.41万元
八 综合比较
序号 冷 热 源 方 式 初投资
(万元) 运行费用(万元) 备    注
年费用 制冷/制热  
1 水冷机组+锅炉 382 126 66 / 60  
2 水源热泵 302 101 61/ 40  
3 水源热泵+冰蓄冷 384 80 47 / 33 能享受到分时电价的优惠
九 结束语
  综上所述,采用水源热泵或水源热泵+冰蓄冷的方式无论在初投资或运行费用上都有一定的优势,并且这种方式还可以解决采用水冷螺杆+锅炉的空调方式所带来的冷却塔的摆放位置问题、燃气锅炉的燃气排放对建筑装立面、环境的影响问题。这一点对本项目来说,尤其的重要。所以笔者认为采用水源热泵对于本项目来说,是一种比较合理的方案。而采用水源热泵或者采用水源热泵+冰蓄冷的空调方式,二者各有利弊。前者比后者在初投资上要多82万元,但前者每年的运行费用却要比后者节省22万元,4年不到的时间也可以收回多增加的投资。
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频冷水机组和一次泵变频问题

您好,我想问一下,变频冷水机组和一次泵变频,运行上、控制模式上有什么区别呢?比如,变频主机,冷冻泵是否变频?一次泵变流量,主机是如何匹配条件的?谢谢

回帖成功

经验值 +10