请问:带IP20防护等级外罩的变压器与低压柜面对面布置的时候,距离要求是多少??有下面两条规范:民用建筑电气设计规范》JGJ-T 16-92 4.5.5 在同一房间内布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面和侧面的外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。《全国民用建筑工程设计技术措施》电气 P193.4.4 5当变压器与低压开关柜组合安装时,变压器防护等级为IP2X时,变压器防护外壳距低压柜的间距不宜小于0.8m;当变压器的防护外壳为IP4X时,则变压器与低压开关柜可以贴临安装