正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.67 万条内容 · 878 人订阅
阅读下一篇
公司安装了一个小冷库大概45立方,存放肉类。压缩机使用长城C52-WL 电机功率3.7KW, 水冷,R22。 现在现场库温只能拉到-10度,低压0.9公斤,高压15公斤(都是表压). 而其库里没有存放肉。 对应R22性质表,低压0.9公斤,对应蒸发温度应该为-25度,库温不应该这么高,不知道是什么原因。急等答复。:time: :time: :time: :time:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
h454907308
沙发
这谁配的机组啊 这么小 当心装了东西后拉不下来就麻烦了哟
2009-09-03 15:19:03
赞同0
-
yeyiln1013
板凳
膨胀阀的压力还调小了!
2009-08-24 08:59:24
赞同0
加载更多回复 举报
R22,库温-10度,蒸发温度约-15~-18度,相对应的表压力为0.25~0.16MPa,低压0.09MPa,太小了。
回复 举报