请问各位,建筑面积1000-2000平米,大致配备4-500座位的小剧场的空调系统选择什么样的比较合适?需要考虑经济性和日后维护的便利。谢谢!

全部回答(4 )

  • jsmz0449
    楼上的回答比较好,支持一下!能不能把回风的形式也说下,毕竟回风也是麻烦事!多谢
    2009-08-07 11:22:07 来自 PC 评论 举报
  • blackeye
    VRV的经济性体现在同时使用率较低的零散小房间,在同时使用率接近100%的剧场体现不出来。而且VRV不适用于高大空间:如果吊顶低于6米,VRV可以用,如果有6-10米高,就别用VRV。另外,VRV风管机挂在吊顶里面,噪声难以控制。
    2009-08-07 10:02:07 来自 PC 评论 举报