    应该是进风管加电动阀,出风或进风管再设一个手动阀.
    电动阀与机组联动开、闭,避免空调机组停运时倒风或盘管冻裂,电动阀同时与
    加热盘管后的温度传感器联锁,当温度低于一定值(例如5度)时电动阀关闭,防止
    盘管冻裂。手动阀是调节风量用。