请问各位,发电机组的容量计算是按全部消防用电设备容量还是按防火分区最大消防负荷计算?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rencom886ppa
    rencom886ppa 沙发
    按照楼上的说的选吧,基本正确
    2009-08-07 20:38:07

    回复 举报
    赞同0
  • xp9999xp
    xp9999xp 板凳
    原则上是按防火分区最大消防负荷选择发电机容量,不过设计中一般是按全部消防负荷计算容量来选择。因为当发生火灾时,消火栓水泵、喷淋水泵、消防电梯、防烟风机、部分排烟风、部分应急照明都要工作,这部分负荷占全部消防负荷的比例很大(个人认为一般在85%以上)。
    2009-08-07 18:19:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:发电机机并列、负荷分配

请教:3台1000KW的发电机并列运行,出口电压是400V的,带的负载有10KV的和400V的,负载有10KV的2400KW,准备设置1台升压变压器来供电;有400V的400KW,这个400V的设备是接在发电机出口侧400V公共母线上好呢,还是把升压变压器容量放大些和10KV设备共用1台升压变压器,然后再用1台500KVA降压变来供电好?哪个要合理些?有什么道理?谢谢!!!