土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:发电机机并列、负荷分配

请教:发电机机并列、负荷分配

发布于:2009-08-06 15:22:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:3台1000KW的发电机并列运行,出口电压是400V的,带的负载有10KV的和400V的,负载有10KV的2400KW,准备设置1台升压变压器来供电;有400V的400KW,这个400V的设备是接在发电机出口侧400V公共母线上好呢,还是把升压变压器容量放大些和10KV设备共用1台升压变压器,然后再用1台500KVA降压变来供电好?哪个要合理些?有什么道理?谢谢!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yy1970
    yy1970 沙发

    呵呵,区管的思维还是相当发散的,考虑的因素多,也许工作经验非常充分吧!
    2009-08-08 11:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • ilfang
    ilfang 板凳
    嘿嘿,不好意思,也怪我没有说清楚,3台发电机是燃汽轮机发电机组,厂房面积也就200平方米就够了,总的装机容量是2850KW。
    2009-08-07 21:15:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机用什么开关?

用空气开关DZ10系列还是DZ47系列好呢?DZ47太灵敏电动机启动时容易跳,有这说法吗?C65系列也是空气断路器吗?请教 用哪一种比较好。 低压电动机 几KW至几十KW样。