小型中央空调,末端风机盘管,夏季供冷,冬季采用室外热水管网供热。冷热水管路能否共用,拟将热水供至室外机,通过室外机循环泵提供压力供往末端装置,能否共用室外主机泵?请指教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 中安暖通
    中安暖通 沙发
    可以共用主机泵,不知能否同意你改室外管网的管路
    2009-09-24 11:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • tsaohon
    tsaohon 板凳
    有几个问题需要解决:
    市政供水温度是否过高?50/60c,盘管进水温度过高容易结垢。
    室内管道材质是否能承受。
    户式空调一般温控40/45C,温度控制上避免出现问题。
    最好建议设置板式换热器及电动阀。
    2009-09-01 11:58:01