土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 闸门开启艰难

闸门开启艰难

发布于:2009-08-05 10:40:05 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
请教:哪个师傅有打开这种闸阀的经验?

下面照片是一座中型水库的放空底阀,1977年安装,至今已经32年,从没开启过。计划今年冬放空水库,进行大坝除险加固。
基本情况:该闸阀是放空底孔的唯一阀门,安装在放空管出口处(坝后)。放空管长20m,阀门直径1000mm,水库运行时门前水头47m。本次计划开启时门前水头18m,现测得门顶淤泥厚度2.5m。哪位师傅有过打开类似阀门的经验,敬请介绍一下。

谢谢!

闸阀.jpg

闸阀.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 尘埃落定weibo
    6666666666666666666
    2016-04-27 12:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • 神勇小瓜
    神勇小瓜 板凳
    这种闸门基本是螺杆锈蚀了,要打开先把闸阀周围清理干净,用柴油泡了后看能不能扭动,2.5米淤积加水压力很大,加上20米管道淤积,建议在安全的情况下,在闸阀前钢管打孔再装个1—2寸阀门焊接好,利用高压水或气反冲闸阀前淤积,减轻泥沙摩擦力,看能不能开启,0.18mp并不算大,一般还是可以控制的住
    2016-04-18 17:59:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

机电设备

返回版块

3.78 万条内容 · 95 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

减压阀求助

由于电站技术供水需要,设置两个减压阀,一主一备,减压阀进口压力(不考虑压力升高的情况下)2.36MPa,出口压力小于1.6MPa,保证流量500方/小时。为了保证用水设备的安全,阀后压力不能高于1.6MPa,当然如果能一次减到阀后压力0.4MPa那就更好了,这就需要有必要的泄压措施,但是由于地方所限,布置不了安全阀,光布置减压阀都比较吃紧,要求减压阀的长度不能大于730mm,减压阀和安全阀做成组合式(长度不大于730mm)。减压阀承压等级4.0MPa

回帖成功

经验值 +10