土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框剪结构底部加强区墙厚的问题!

关于框剪结构底部加强区墙厚的问题!

发布于:2009-08-04 17:39:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
附件图片1111.jpg是抗震规范6.5条框架-抗震墙结构抗震构造措施中的规定

附件图片2222.jpg这条是高规中框架-剪力墙结构8.2条截面设计及构造中的规定:

对照以上两本规范,发现三级抗震等级的剪力墙底部加强部位的墙厚度就不知道该怎么取了,是取 1/20 还是 1/16 呢?希望高人指点。

[ 本帖最后由 coolsnake 于 2009-8-4 17:41 编辑 ]

1111.jpg


2222.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • haiya139
    haiya139 沙发
    你给出的图片里面不是写的很清楚么?160,1/20
    2009-08-05 17:38:05

    回复 举报
    赞同0
  • haiya139
    haiya139 板凳
    可以参考抗规的6.4.1和高规的7.2.2,8.2.2
    2009-08-05 17:34:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。