阅读下一篇
地下室电梯前室的防烟问题.现有地下二层建筑,地下部分电梯前室需要设置正压送风,地上部分不需要设置.楼梯为自然通风,这样的话,按照高层建筑防火规范,正压送风量为24000立方每小时左右,但仅仅为地下室送风,风量是否需要这么大?另外,两个出入口是怎么理解?如果有一个门,肯定是一个出入口,但一般肯定是两个门,出了前室往地下室去有门外,前室到楼梯间肯定还有一个门,这种情况下,算是两个出入口还是一个出入口?送风速度不宜大于7米,但这里送风口将变很大.另外地下室着火,到底是开启地下着火层两层还是一层?我曾经看到很多设计人员认为地下室着火时是开启地下层跟一层送风口,这种情况下风量如何保证?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
dlwangjun816
沙发
因变压器室一般是自然通风,进出窗的中心高差就显得重要了
2010-11-20 20:01:20
赞同0
-
gongguanglong
板凳
因变压器室一般是自然通风,进出窗的中心高差就显得重要了。
2009-08-20 10:57:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报