打个比方现有1台5.5KW的风机 额定电流是12A考虑电机启动电流 断路器保护选用C65N系列D型曲线20A那么此断路器的前一级电源断路器能不能选用C65N系列C型曲线25A还有2.2KW以下电机 选用C16A的微断可不可以本人的想法是 就算瞬间启动电流峰值也就差不多16A左右 使用C型脱扣应该没有问题 过载保护有热继电器请大家指点 谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
yu5222410
沙发
向你推荐一个网站
www.djgdjk.com 里面的论文,演示说明,产品 相信也许能够帮助你。
2009-09-11 09:59:11
赞同0
-
lndlltb-01
板凳
建议先查一下接线,如查是三相四线制的----四极的,不仅A、B漏电保护的火线不能交叉,N线也不能交叉。另外,电焊机的二次侧接地不会影响到一次侧,除非是电焊机一二次侧绝缘不好了建议先查一下接线,如查是三相四线制的----四极的,不仅A、B漏电保护的火线不能交叉,N线也不能交叉。另外,电焊机的二次侧接地不会影响到一次侧,除非是电焊机一二次侧绝缘不好了