土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教关于电动机怎么选择断路器的问题

请教关于电动机怎么选择断路器的问题

发布于:2009-08-01 20:14:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
打个比方现有1台5.5KW的风机 额定电流是12A
考虑电机启动电流 断路器保护选用C65N系列D型曲线20A
那么此断路器的前一级电源断路器能不能选用C65N系列C型曲线25A
还有2.2KW以下电机 选用C16A的微断可不可以
本人的想法是 就算瞬间启动电流峰值也就差不多16A左右
使用C型脱扣应该没有问题 过载保护有热继电器

请大家指点 谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    1、首选计算电动启动尖峰电流,鼠笼异步电动机的堵转电流为额定电流的6~7倍,断路器的瞬时脱扣电流应不小于启动电流的2~2.5倍。12*6*2=144(A),C型瞬时动作电流一般在3~5倍额定电流,启动时25A C型微断仍有很大可能误动作。
    2、作为电动机负载的配电保护开关,除非电动机容量很小可考虑用D型微型断路器外,建议采用塑壳断路器。微型断路器在较大电流持续工作时发热很厉害。曾做过一个工程,用D型微断带空调负荷(12KW/台),开关电流40A,台数较多,工作时没有误动过,但烫手,一个月后全部改用塑壳开关。
    2009-08-02 05:55:02

    回复 举报
    赞同1
  • huangzhihua1983
    ,路过学习了!
    2012-06-29 10:20:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压断路器的冷态和热态

在低压断路器脱扣曲线里面有冷态和热态之分, 冷态热态大致意思知道, 具体的规定是什么? 我找了半天找不到

回帖成功

经验值 +10