怎么理解JGJ/T 16-92第12.9.8.4条住宅楼距地1米外甩了三处40*4镀锌扁钢,图审提出应符合JGJ/T 16-92第12.9.8.4条。该条怎么理解,难道每根引下线都外甩,如果建筑一面紧贴挡土墙怎么甩呀附:12.9.8.2 敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内用于箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。 12.9.8.3 利用基础内钢筋作为接地体时,每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和,对第一级防雷建筑物不应少于4.24Kc(m),对第二、三级防雷建筑物不应少于1.89Kc(m),Kc值按图12.3.6确定。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板可以保护吗,电梯道轨竖向贯穿上下的导体,就可能是雷电电磁脉冲首当其冲的对象啊?20ka能放的净么?