存放乙炔瓶的库房按几类防雷建筑考虑?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    第2.0.3条 遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:

    一、国家级重点文物保护的建筑物。

    二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。

    三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。

    四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

    五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

    六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。

    七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。

    八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。

    九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

    注:预计雷击次数应按本规范附录一计算。
    根据第四和第五条一般仓库应定为二类,有人员值班或在人员密集建筑内例外
    2009-08-02 20:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    策2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:

    一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

    二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。

    三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
    不是储存易燃易爆的仓库都是一类