0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.7 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
急!求助!火灾报警!工程的大致情况是: 山西某小区里面的一个会所,设置了中央空调,单层建筑面积1800平方米左右,高度不超过24米,由于一些原因,空调电的设计没能跟上,室内装修已完成,根据:《火灾报警系统设计规范GB 50116-98》3.1.1 建筑高度不超过24m的民用建筑 1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句不过我对卫生间的等电位箱连接一直不太清楚,是不是等电位端子箱建筑内柱子内钢筋焊接,再与基础钢筋连接?
回复 举报
[ 本帖最后由 shusheng2008 于 2009-8-12 11:46 编辑 ]
回复 举报