土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急!求助!火灾报警!

急!求助!火灾报警!

发布于:2009-07-30 16:59:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
工程的大致情况是: 山西某小区里面的一个会所,设置了中央空调,单层建筑面积1800平方米左右,高度不超过24米,由于一些原因,空调电的设计没能跟上,室内装修已完成,根据:《火灾报警系统设计规范GB 50116-98》
3.1.1 建筑高度不超过24m的民用建筑
1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;
这样看来是要设置的,【但 也听别人说 并不是只要有中央空调的就要设火灾报警系统 】 我想要这方面的规范依据,急!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • leeman
    leeman 沙发
    要不要做 喷淋系统?
    2009-08-02 16:07:02

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    可以参照一下建筑物防火规范,你这样的项目一般没有垂直风管可以不做报警的。。
    2009-08-01 20:05:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分支线路跨越防火分区问题

按民规13.9.8:消防设备配电分支线路不应跨越防火分区。现在问题是:裙房若干排烟风机双切控制箱放在室内,各排烟风机装在室外(加就地隔离刀的),外墙均为防火墙,算不算配电分支线路不应跨越防火分区?如果不算有何规范依据说服审图。

回帖成功

经验值 +10