请教,10kV变电所初次送电谁负责,谁操作?谢谢

发布于:2009-07-30 18:14:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,10kV变电所初次送电谁负责,谁操作?谢谢
请教各位朋友,我去年12月份经历过一次10kV变电所初次送电,但现在回想起来,依然不得头绪,具体如下:

机加工公司,厂区内设35kV变电站,本次工程为一座10kV变配电所,内有高压柜5台,变压器2台,低压柜若干。高压柜和变压器的施工、试验、整定、调试全部由当地供电部门下属单位施工(据说是)。一切完成后,供电部门到现场对10kV变配电所进行初步检验,并提出了若干整改意见,如门口设挡鼠板等。第二天供电部门再次复验合格后,开始准备初次送电。

而到场的供电部门负责人认为送电操作应该由高压柜设备厂家进行操作,而设备厂家拒绝送电,因此送电工作进入僵持阶段。

到此由于经验不足,我也不知道该由谁来送电操作,当时在场有以下几方,业主电气管理人员(有具有电工证的操作工)、监理、供电局、现场项目人员、设备厂家、当地10kV施工试验整定调试公司技术人员,一共6方。

那么10kV的初次送电工作具体该由谁来负责呢,由谁来发号指令,由谁来进行操作????请各位老师指教,最好有相关依据,谢谢。

个人以为,监理排除,现场项目人员排除、业主电气管理人员排除,设备厂家排除,不知道自己的臆测是否正确。

[ 本帖最后由 yingzi123999 于 2009-7-30 18:16 编辑 ]

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • 俺是做配电柜的
    我也是成套厂家的,深有体会,有一次去一个办公楼送电,施工方的一个老头(是不是有点不尊重)上来就喊:哪个是厂家,合闸。我就不理他,他就又喊。。。后来我说我是厂家,但我不合闸,他说那你来干啥,我说反正我不是来合闸的,他说我们以前安装的项目送电都是厂家送电的,你还可以问问供电局,都是厂家合闸,我说供电局谁说的,你让我看看。。。最后僵持不下,老头说“哎,算了,我年纪大了,不怕死,我来合吧”
    2014-12-02 17:27:02

    回复 举报
    赞同0
  • 静闪电
    静闪电 板凳
    学习了!!!!!!!!!!
    2014-11-27 14:29:27

    回复 举报
    赞同0