高压集中补偿能减少高压线路的无功埙耗,和线路埙耗,也能补偿负荷,但不能补偿下级线路埙耗,对不?
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    不能肯定说不能,没有上级的补偿,下级损耗会更大
    2009-07-30 19:48:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2160 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分支线路跨越防火分区问题

按民规13.9.8:消防设备配电分支线路不应跨越防火分区。现在问题是:裙房若干排烟风机双切控制箱放在室内,各排烟风机装在室外(加就地隔离刀的),外墙均为防火墙,算不算配电分支线路不应跨越防火分区?如果不算有何规范依据说服审图。