土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求救!冷却塔出水温度偏高温差偏小

求救!冷却塔出水温度偏高温差偏小

发布于:2009-07-30 16:40:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
旧开利冷水机配新管道、新水泵、新冷却塔,天气闷的早晨开机时老会出现塔出水温度高于32度造成主机报警甚至停机,温差也小于5度,但是冷冻水温正常。没办法只能一个主机配二个塔,本来该一配一的。不知道别是项目是否也这样,今年半年来报警三、四次了,真要命,塔是菱电的,让厂家计算了一下,室外湿球温度28度时散热量足够,可是29度时效率只有百分之七十多,这正不正常,能不能说是塔的质量问题?请大哥大姐帮帮手啊,多谢多谢!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • 看蒲公英飘过
    换热器脏不会造成冷却水水温升高,反而应该低于正常温度,因为换热器脏的情况下换热效率就下降了,这时候不能够及时的和冷却水进行热量的传递,水温升高只能是外环境湿球温度升高,冷却塔处理能力不够,冷却塔风机或布水器存在故障,如果式冷却塔的问题差的不是太多的话可以考虑加大填料密度,加大风机风量!差得多就只能再加一台了!
    我一直考虑可不可以加一个地下蓄水池,不知道可不可行,有没有大侠做过,这样成本是不是也相对低一点,希望在这里可以和大家学习一下!
    2013-08-13 16:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • w542131241
    w542131241 板凳
    不与水泵流量有关,两个原因:1、塔风扇风量小;2、主机为旧机器,清理换热器
    2010-12-28 10:47:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

吐血跪求:空调竣工验收资料整理

各位大侠前辈们,请问一下一般的空调(像家里的分体式空调,非中央空调)竣工验收资料该怎么整理啊?请有经验的大哥们指点下。在下感激不尽!

回帖成功

经验值 +10