土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么求补偿功率??

怎么求补偿功率??

发布于:2005-05-30 18:19:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下:补偿功率怎么求呀?在什么情况下需要补偿功率??急 上学的时候老师没教这一部分

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zchary
    zchary 沙发
    每kW负荷所需补偿的无功功率
    补偿前
    COS¢1 补 偿 后COS¢2
    0.80 0.82 0.84 0.86 0.88 0.90 0.92 0.94 0.96 0.98 1.00
    0.40 1.54 1.60 1.65 1.70 1.75 1.81 1.87 1.93 2.00 2.09 2.29
    0.42 1.41 1.47 1.52 1.57 1.62 1.68 1.74 1.80 1.87 1.96 2.16
    0.44 1.29 1.34 1.39 1.44 1.55 1.55 1.61 1.68 1.75 1.84 2.04
    0.46 1.18 1.23 1.28 1.34 1.39 1.44 1.50 1.57 1.64 1.73 1.93
    0.48 1.08 1.12 1.18 1.23 1.29 1.34 1.40 1.46 1.54 1.62 1.83
    0.50 0.98 1.04 1.09 1.14 1.19 1.25 1.31 1.37 1.44 1.53 1.73
    0.52 0.89 0.94 1.00 1.05 1.10 1.16 1.21 1.28 1.35 1.44 1.64
    0.54 0.81 0.86 0.91 0.97 1.02 1.07 1.13 1.20 1.27 1.36 1.56
    0.56 0.73 0.78 0.83 0.89 0.94 0.99 1.05 1.12 1.19 1.28 1.48
    0.58 0.66 0.71 0.76 0.81 0.87 0.92 0.98 1.04 1.12 1.20 1.41
    0.60 0.58 0.64 0.69 0.74 0.79 0.85 0.91 0.97 1.04 1.13 1.33
    0.62 0.52 0.57 0.62 0.67 0.73 0.78 0.84 0.90 0.98 1.06 1.27
    0.64 0.45 0.50 0.56 0.61 0.66 0.72 0.77 0.84 0.91 1.00 1.20
    0.66 0.39 0.44 0.49 0.55 0.60 0.65 0.71 0.78 0.85 0.94 1.14
    0.68 0.33 0.38 0.43 0.48 0.54 0.59 0.65 0.71 0.79 0.88 1.08
    0.70 0.27 0.32 0.38 0.43 0.48 0.54 0.59 0.66 0.73 0.82 1.02
    0.72 0.21 0.27 0.32 0.37 0.42 0.48 0.54 0.60 0.67 0.76 0.96
    0.74 0.16 0.21 0.26 0.31 0.37 0.42 0.48 0.54 0.62 0.71 0.91
    0.76 0.10 0.16 0.21 0.26 0.31 0.37 0.42 0.49 0.56 0.65 0.85
    0.78 0.05 0.11 0.16 0.21 0.26 0.32 0.37 0.44 0.51 0.60 0.80
    0.80 -- 0.05 0.10 0.16 0.21 0.27 0.32 0.39 0.46 0.55 0.75
    0.82 -- -- 0.05 0.10 0.16 0.21 0.27 0.34 0.41 0.49 0.70
    0.84 -- -- -- 0.05 0.11 0.16 0.22 0.28 0.35 0.44 0.65
    0.86 -- -- -- -- 0.05 0.11 0.16 0.23 0.30 0.39 0.59
    0.88 -- -- -- -- -- 0.06 0.11 0.18 0.25 0.34 0.54
    0.90 -- -- -- -- -- -- 0.06 0.12 0.19 0.28 0.49
    Q=变压器负荷 Q1=用户工作负荷 Q2=所需补偿功率 COS¢1=补偿前 COS¢2=补偿后 Ψ:提升功率因数的系数
    Q1= Q×COS¢1 Q2= Q1×Ψ
    变压器 补偿功率 变压器 补偿功率
    100KVA 30KVar 400KVA 120KVar
    125KVA 40KVar 500KVA 150KVar
    160KVA 45KVar 630KVA 180KVar
    200KVA 60KVar 800KVA 240KVar
    250KVA 75KVar 1000KVA 300KVar
    315KVA 95KVar 1250KVA 380KVar
    2006-12-19 15:12:19

    回复 举报
    赞同0
  • zchary
    zchary 板凳
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV短路电流计算请教

问一个阻抗计算问题:已知: 10KV短路容量是200MVA, 距此5KM的仍然是10KV电缆短路容量如何算?计算如下:X=(10.5)2/200Xl=5 x 0.08 = 0.4I = 10.5/(1.732 x (X+Xl))

回帖成功

经验值 +10