土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV短路电流计算请教

10KV短路电流计算请教

发布于:2005-05-30 16:22:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问一个阻抗计算问题:
已知: 10KV短路容量是200MVA, 距此5KM的仍然是10KV电缆短路容量如何算?
计算如下:
X=(10.5)2/200
Xl=5 x 0.08 = 0.4

I = 10.5/(1.732 x (X+Xl))

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • netease
    netease 沙发
    经典论文?在哪里?
    2005-05-31 08:48:31

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    论文区有一个经典论文。
    2005-05-30 16:44:30

    回复 举报
    赞同0