《公建》4.3.2 参照建筑的形状、大小、朝向、内部的空间划分和使用功能应与所设计建筑完全一致。在严寒和寒冷地区,当所设计建筑的体形系数大于本标准第4.1.2条的规定时,参照建筑的每面外墙均应按比例缩小,使参照建筑的体形系数符合本标准第4.1.2条的规定。当所设计建筑的窗墙面积比大于本标准第4.2.4条的规定时,参照建筑的每个窗户(透明幕墙)均应按比例缩小,使参照建筑的窗墙面积比符合本标准第4.2.4条的规定。当所设计建筑的屋顶透明部分的面积大于本标准第4.2.6条的规定时,参照建筑的屋顶透明部分的面积应按比例缩小,使参照建筑的屋顶透明部分的面积符合本标准第4.2.6条的规定
为什么是减小参照建筑的外墙面积或是穿墙比呢 这样我设计的建筑还是不符合4.1.2或4.2.4的规定啊
  • j04150124
    j04150124 沙发
    自己先顶一下 还有一个问题就是《共建》第5.3.7中,新风量为什么要那样算呢 为什么不直接取2672呢 然后我根据所需的新风量开设风口
    2009-07-29 22:55:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请前辈们赐教

我是个新手,向前辈们请教一个问题:中央空调制冷机组中蒸发器的小温差与蒸发器中的冷媒充罐量有怎样的联系?或者说冷媒充罐量如何影响蒸发器的小温差的呢?可能有些低级,望不吝赐教!