阅读下一篇
打印 | 推荐 | 订阅 | 收藏 地基梁与承台的锚固连接这样做有问题吗去工地参加钢筋验收,发现地基梁与两桩承台的连接工地是下图这样做的,请教各位同行,这么做有问题吗?梁主筋是否要置于承台主筋下面?伸入承台部分梁要否设箍筋?请不吝指教,谢谢。现在是已成事实,无法改变了,关键是这么做有什么影响。经了解,上部保护层是按照梁上筋外缘浇筑的(35mm),上部主筋与承台主筋是搭接的,承台宽800高900,地基梁宽300,高450,对于梁主筋是否应该置于承台主筋之下,我翻遍所有图集资料也没有找到明确说法,两桩承台有上部钢筋,而三桩以上承台正常是没有上部钢筋的,就谈不上谁在谁上了,因此无法驳倒施工单位,他这样当然施工方便。这个问题以前还真没注意过,关键是这样做对受力有什么影响?请结构专业朋友们多讨论,不胜感激!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
qu19830912
沙发
请问有没有轨道梁的裂缝处理方案!哪位斑竹有这个东西
2010-09-12 15:15:12
赞同0
-
ougaogong
板凳
如果是从角出发到中间,那么这个裂缝与正应力是平行的,就是说应该不是结构受力的裂缝,可能是房间处于建筑角落产生的温缩裂缝。如果是和墙角围起来形成一个正三角形,那么可能就跟受力有关了。不管怎么样,说明板顶角部没有加强。另外还要看施工过程中裂缝形成的时间,这点很重要。
2009-07-29 20:22:29
赞同0
加载更多1
麻烦上传一个!谢谢!
回复 举报
回复 举报