土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 打印 | 推荐 | 订阅 | 收藏 地基梁与承台的锚固连接这样做有问题吗

打印 | 推荐 | 订阅 | 收藏 地基梁与承台的锚固连接这样做有问题吗

发布于:2009-07-29 14:50:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
去工地参加钢筋验收,发现地基梁与两桩承台的连接工地是下图这样做的,请教各位同行,这么做有问题吗?梁主筋是否要置于承台主筋下面?伸入承台部分梁要否设箍筋?请不吝指教,谢谢。现在是已成事实,无法改变了,关键是这么做有什么影响。经了解,上部保护层是按照梁上筋外缘浇筑的(35mm),上部主筋与承台主筋是搭接的,承台宽800高900,地基梁宽300,高450,对于梁主筋是否应该置于承台主筋之下,我翻遍所有图集资料也没有找到明确说法,两桩承台有上部钢筋,而三桩以上承台正常是没有上部钢筋的,就谈不上谁在谁上了,因此无法驳倒施工单位,他这样当然施工方便。这个问题以前还真没注意过,关键是这样做对受力有什么影响?请结构专业朋友们多讨论,不胜感激!

未命名.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • anllen0
    anllen0 沙发
    这问题比较复杂啊,箍筋是需要的,基础内可以做成开口箍筋,不过施工比较困难的,梁主筋是否要置于承台主筋下面,我觉得问题不大撒,这里的梁好像有多种叫法的,承台梁、连系梁、基础连梁。哈哈,我还没有弄清楚了,图集好像只有06G101-6了
    2009-08-13 09:41:13

    回复 举报
    赞同0
  • qutry
    qutry 板凳
    你基础梁作用是什么呢。
    2009-07-31 23:13:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弯钩方向和受力

:) 钢筋弯钩方向和受力有什么关系?

回帖成功

经验值 +10