如何做地下室通风排烟监测报告

发布于:2009-07-29 11:03:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家好,我是一个新人,目前供职于一家地产公司。
现在项目一期要进行竣工验收,领导安排给我的任务是:在地下室通风排烟系统完成后,启动通风排烟系统进行监测,周期一个月左右,得出监测报告。

这是我接的第一个任务,不知道从何入手,这个监测报告是否有模板,我是辽宁大连地区的,希望有经验的前辈给些建议。

谢谢大家!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sun_totti1984
    sun_totti1984 沙发
    1111111111111111
    2009-07-29 16:02:29

    回复 举报
    赞同0
  • sun_totti1984
    sun_totti1984 板凳
    挺着急的,哪位好心人帮帮忙吧。
    2009-07-29 13:11:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看图细问,合用前室加压送风量怎么算?

一.先说使用公式计算方法:1.压差法: Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25 式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa b—指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对于窗缝取1.6 0.827—计算常数 1.25—不严密处附加系数 f—门窗缝隙的计算漏风总面积, m22.风速法: Lv=3600nFv(1+b)/a F—每个门的开启面积, m2v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s