土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 看图细问,合用前室加压送风量怎么算?

看图细问,合用前室加压送风量怎么算?

发布于:2009-07-29 09:37:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一.先说使用公式计算方法:
1.压差法: Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25
式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa
b—指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对于窗缝取1.6
0.827—计算常数
1.25—不严密处附加系数
f—门窗缝隙的计算漏风总面积, m2
2.风速法: Lv=3600nFv(1+b)/a
F—每个门的开启面积, m2
v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s
a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
b—漏风附加率,取0.1-0.2
n—同时开启门的计算数量。

1.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • auto_99
    auto_99 沙发
    我把是碰到了前室送风问题,来这里看看,,,
    其实中国的消防规范,,,很多计算问题,,国内没有,,都是直接抄国外的,,写规范的人也是弄不清的,,,
    还有喷淋,,气体灭火等计算,,,就是算不出个结果的....只能按规范套用数据就行....

    2014-11-21 10:58:21

    回复 举报
    赞同0
  • mofgyc
    mofgyc 板凳
    规范是真的没有讲清楚
    2014-08-15 16:39:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ktv排风和排烟系统能合用吗

KTV有走道和没有外窗的包间,排风和排烟系统能合用吗,主风管接至房间,一支风管上设280°排烟口,同时,另一支风管上设排气扇和280°c防火阀,走道内的主风管上设280°排烟口,补风用空调新风,这样能行吗?

回帖成功