土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 地下室汽车库146辆做不做消防

地下室汽车库146辆做不做消防

发布于:2005-05-30 12:24:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个多层住宅小区,总面积4万方,地下室汽车库停车位146辆,上面无建筑物,所在的地面有10辆车位,这样的车库做不做消防?
如果不做的如何去考虑联动水泵防火卷帘。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    应该是要做报警的。。。赞成楼上的说法。
    2009-05-23 18:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • xly2007_wdne
    xly2007_wdne 板凳
    《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.8 火灾自动报警系统的设计应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。

    采用气体灭火系统、开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘、排烟设施的汽车库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施。
    车库中有上述设施的应设火灾自动报警系统.
    2009-05-05 16:22:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多