  • 李兴龙机电科技
    7.2点型火灾探测器的选择
    7.2.1对不同高度的房间,可按照表7.2.1选择点型火灾探测器。
    对不同高度房间点型火灾探测器的选择 表7.2.1
    房间高度
    h(m) 感烟探测器 感温探测器 火焰探测器
    一级 二级 三级
    12<h≤20 不适合 不适合 不适合 不适合 适合
    8<h≤12 适合 不适合 不适合 不适合 适合
    6<h≤8 适合 适合 不适合 不适合 适合
    4<h≤6 适合 适合 适合 不适合 适合
    h≤4 适合 适合 适合 适合 适合
    7.2.2下列场所宜选用点型感烟探测器:
    1. 饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等;
    2. 电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等;
    3. 楼梯、走道、电梯机房等;
    4. 书库、档案库等;
    5. 有电气火灾危险的场所。
    7.2.3符合下列条件之一的场所,不宜选择离子感烟探测器:
    1. 相对湿度经常大于95%;
    2. 气流速度大于5m/s;
    3. 有大量粉尘、水雾滞留;
    4. 可能产生腐蚀性气体;
    5. 在正常情况下有烟滞留;
    6. 产生醇类、醚类、酮类等有机物质。
    7.2.4符合下列条件之一的场所,不宜选择光电感烟探测器:
    1. 可能产生黑烟;
    2. 有大量粉尘、水雾滞留;
    3. 可能产生蒸汽和油雾;
    4. 在正常情况下有烟滞留。
    7.2.5符合下列条件之一的场所,宜选择感温探测器:
    1. 相对湿度经常大于95%;
    2. 无烟火灾;
    3. 有大量粉尘;
    4. 在正常情况下有烟和蒸汽滞留;
    5. 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等;
    6. 吸烟室等;
    7. 其他不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。
    7.2.6可能产生阴燃火或发生火灾不及将造成重大损失的场所,不宜选择感温探测器;温度在0℃以下的场所,不宜选择定温探测器;温度变化较大的场所。不宜选择差温探测器‘
    7.2.7符合下列条件之一的场所,宜选择火焰探测器:
    1. 火灾时有强烈的火焰辐射;
    2. 液体燃烧火灾等无阴燃阶段的火灾;
    3. 需要对火焰做出快速反应。
    7.2.8符合下列条件之一的场所,不宜选择火焰探测器:
    1. 可能发生无焰火灾;
    2. 在火焰出现前有浓烟扩散;
    3. 探测器镜头容易被污染;
    4. 探测器的视线容易被遮挡;
    5. 探测器容易受到阳光或其他光源的直接或间接照射;
    6. 在正常情况下有明火作业及X射线、弧光等影响。
    7.2.9下列场所宜选择可燃气体探测器:
    1. 使用管道煤气或天然气的场所;
    2. 煤气站和煤气表房以及储存液化石油气罐的场所;
    3. 其他散发可燃气体和可燃蒸汽的场所;
    4. 有可能产生一氧化碳气体的场所,宜选择一氧化碳气体探测器。
    7.2.10装有联动控制装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜选择感烟探测器、感温探测器、火焰探测器(同类或不同类型)的组合。
    7.3线型火灾探测器的选择
    7.3.1无遮挡的大空间或有特殊要求的场所宜选择红外光束感烟探测器。
    7.3.2下列场所或部位,宜选择缆线式定温探测器:
    1. 电缆隧道、电缆竖井、电缆夹层、电缆桥架等;
    2. 配电装置、开关设备、变压器等;
    3. 各种皮带输送装置;
    4. 控制室、计算机室的闷顶内、地板下及重要设施隐蔽处等;
    5. 其他环境恶劣不适合点型探测器安装的危险场所。
    7.3.3下列场所宜选择空气管式线型差温探测器:
    1. 可能产生油类火灾且环境恶劣的场所;
    2. 不易安装点型探测器的夹层、闷顶。
    8火灾探测器和手动火灾报警按钮的设置
    8.1点型火灾探测器的设置数量和布置
    8.1.1探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器。
    8.1.2感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径,应按表8.1.2确定。
    感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径 表8.1.2
    火灾探测器的种类 地面面积S
    m2 房间高度
    h(m) 一只探测器的保护面积A和保护半径R
    屋顶坡度θ
    θ≤15° 15°<θ≤30° θ>30°
    A(m2) R(m) A(m2) R(m) A(m2) R(m)
    感烟探测器 S≤80 h≤12 80 6.7 80 7.2 80 8.0
    S>80 6<h≤12 80 6.7 100 8.0 120 9.9
    h≤6 60 5.8 80 7.2 100 9.0
    感温探测器 S≤30 h≤8 30 4.4 30 4.9 30 5.5
    S>30 h≤8 20 3.6 30 4.9 40 6.3
    8.1.3感烟探测器、感温探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超出本规范附录A探测器安装间距的极限曲线D1~D11(含D9’)所规定的范围。
    8.1.4一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:
    N=S/(K&#8226;A) (8.1.4)
    式中N——探测器数量(只),N应取整数;
    S——该探测区域面积(m2);
    A——探测器的保护面积(m2);
    K——修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,特级保护对象宜取0.8~0.9,特级保护对象宜取0.9~1.0。
    8.1.5在有梁的顶棚上设置感
    2005-05-30 10:52:30

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    4.2探测区域的划分
    4.2.1探测区域的划分应符合以下规定:
    1.探测区域应按独立的房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2。从主要出入口能看清其内部,且面积不宜超过1000m2的房间,也可划分为一个探测区域。
    2.红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过100m;缆式感温探测器的探测区域长度不宜超过200m;空气管差温式火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。
    4.2.2符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划分为一个探测区域。
    1.相邻房间不超过5个,总面积不超过400m2,并在每个房间门口设置灯光显示装置。
    2.相邻房间不超过10个,总面积不超过1000m2,并在每个房间门口均能看到其内部,并在门口设置灯光显示装置。
    4.2.3下列场所应分别单独划分探测区域:
    1.敞开或封闭式楼梯间;
    2.防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;
    3.走道、坡道、管道井、电缆隧道;
    4.建筑物闷顶、夹层。