我根据许钟麟老前辈的《洁净室设计》P181的公式,送风温差等于室内显热除以净化风量和空气比热,结果得出的送风温差 才1.6℃。这个与工程实际相符吗?多谢赐教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
zhaozg888888
沙发
干盘管、水盘管都是一样的盘管。所谓“干盘管”是近年来洁净空调系统中一种新的设计方法:在一些室内湿负荷不大的洁净室中,我们可以采用新风处理机+FFU+干盘管,这种做法。它的节能效果是十分明显的。之所以称其为“干盘管”是因为在这种系统中盘管仅负担显热负荷,因此,没有冷凝水产生。
2007-12-15 11:40:15
赞同0
-
guniang371
板凳
怎么没有人回答了?刚刚看到这样的好帖子,让刚接触洁净的人学了不少东西。请专业大侠回答问题,让更多的人多多学习学习!