用AHU+HEPA的二次回风系统就可以了.才200多平方这么小的系统没必要用到FFU.用送风焓差算出消除室内负荷的空调风量(也就是一次回风加新风量),然后二次回风用来再热,到送风状态点,这样比较节能.空调量一般就是20次换气左右.你的负荷算得太小了,每平方才60多W,不太可能吧.
2007-10-13 09:36:13
赞同0
-
lee1979
板凳
正常!洁净空调就会出现这种情况!因为送风量大,送风温差就小了!