住宅用电缆径的问题

发布于:2009-07-27 16:52:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电业局为我们小区住宅部分主缆为4×240,我建议改为3×240+1×120,对方讲不可以的,必须相、PEN同径。对吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lytliangyantao
    谢谢!
    我们日常用的灯多是气体放电灯?
    2009-07-28 10:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    电力工程电缆设计规范
    3. 7. 9 1kV以下电源中性点直接接地时,三相四线制系统的电缆中性线截面,不得小于按线路最大不平衡电流持续工作所需最小截面;有谐波电流影响的回路,尚宜符合下列规定:
    1 气体放电灯为主要负荷的回路,中性线截面不宜小于相芯线截面。
    2 除上述情况外,中性线截面不宜小于50%的相芯线截面。
    2009-07-28 10:21:28