土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求救: 地下穿墙电缆防水问题

求救: 地下穿墙电缆防水问题

发布于:2009-07-27 15:55:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问 有那位知道那个施工规范要求地下穿墙电缆要做防水封堵
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不太明白,电缆 本不 怕水,防水 封堵 是 防止 水 流入 室内,是 常规 知识,不需要用规范来规定,所以,在规范上很难找到!
    2009-07-27 20:58:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

奇怪的烧主板现象?

各位大侠,小弟所在的小区有一部电梯主板和楼层外招面板烧毁了,后来工程人员查看说是因为空开下面的端子没有压紧线头,所以把板子烧了,可是小弟认为即使是线头没有压紧,应该产生电弧,烧毁的应该是空开不应该烧毁主板,我的理由对吗?请高手解答