土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 94D164与94D101-5的区别?

94D164与94D101-5的区别?

发布于:2009-07-27 14:32:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原来一直用的94D164,后来翻了翻94D101-5发现虽然实行日期和图集号不一样,94年和2002年的,但内容几乎一样,说明部分一字不差~!
特别是 十三条:本图集中有关电缆排管及防止电缆着火延燃方面的图纸为试用图。 94年这么写,2002年还这么写。这本图集为什么要出呢???图集也有过期年限这一说么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • a02102401
    a02102401 沙发
    同感同感,弄不明白啊
    2017-04-27 16:18:27

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    现在用12D101-5
    2015-07-29 10:59:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电网电压波动对低压电器的影响问题???

请教各位一个问题: 我所在的公司配电系统是由110KV进线经过降压至10KV及380V后供设备用电,在前两天由于上级电网电压瞬间产生波动后,我们110KV变电站的电压监控装置报警及故障录波系统启动,各类10KV复压闭锁均开放,但由于波动时间很短,所以故障录波系统未及时监测到电压波动的具体数值。。。。 但这次电压波动直接导致很多低压380V设备跳闸,但也有很多未跳闸。我们的低压设备主要是电机马达回路,配置有空开、马达保护器和接触器,我们对跳闸的设备进行检查后发现马达保护器未出口(因为没投低电压保护),而是由于接触器线圈松开导致电机一次回路断电。但很奇怪,同样配置的部分电机接触器并未跳闸。后来我们用调压设备对低压配电抽屉进行测试,当电压低于190V时,原先跳闸的接触器发生线圈松开现象,而原先未跳闸的接触器线圈依然吸合,在电压低于160V时,才发生线圈松开现象。

回帖成功

经验值 +10