土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电网电压波动对低压电器的影响问题???

电网电压波动对低压电器的影响问题???

发布于:2009-07-27 14:07:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位一个问题:
我所在的公司配电系统是由110KV进线经过降压至10KV及380V后供设备用电,在前两天由于上级电网电压瞬间产生波动后,我们110KV变电站的电压监控装置报警及故障录波系统启动,各类10KV复压闭锁均开放,但由于波动时间很短,所以故障录波系统未及时监测到电压波动的具体数值。。。。
但这次电压波动直接导致很多低压380V设备跳闸,但也有很多未跳闸。我们的低压设备主要是电机马达回路,配置有空开、马达保护器和接触器,我们对跳闸的设备进行检查后发现马达保护器未出口(因为没投低电压保护),而是由于接触器线圈松开导致电机一次回路断电。但很奇怪,同样配置的部分电机接触器并未跳闸。后来我们用调压设备对低压配电抽屉进行测试,当电压低于190V时,原先跳闸的接触器发生线圈松开现象,而原先未跳闸的接触器线圈依然吸合,在电压低于160V时,才发生线圈松开现象。
在此,请问各位,我们公司用的低压接触器都是施耐德公司的产品,为什么在对电压反应中存在这么大的差异,出现这样的情况是不是属于设备质量问题? 如果这样的问题不能解决的话,以后万一电压有点波动的话,那我们的低压设备仍然会出现跳闸现象,对生产的损失也很大。。。。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sqcaiyong
    sqcaiyong 沙发
    即使低压断路器延时躲过电压波动,一些进口设备的变频器也会跳闸,如何处理?
    2017-08-06 12:03:06

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳
    同样的接触器,如果释放电压不一样,可能是接触器的质量问题,可以查阅其产品样本,上面有此数据。
    2010-04-02 16:32:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计算线径的问题,愁死我了

1、已知用电负荷为140MW+47076KW 一趟110KV LGJ的架空线路过来 需要多大的线径啊 具体怎么计算?2、同理 已知用电负荷2900KW的厂子,变电所电压等级为35KV,而35KV是从上一级110kv变电所引过来的线,请问这根型号为ZR-YJV的线径为多大,如何计算? 小弟新手 不胜感激

回帖成功

经验值 +10