转,还有一个低规的问题。转,还有一个低规的问题。还有一个低规的问题:第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求:一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状;二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:一、......二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板你算下排水量,我算的是8层楼排水量是6.20L/s,DN100塑料立管(伸顶通气)排水能力是5.4L/s.
2楼说的很对,最好设置2个立管,那样立管DN100就够了,而且省了环形通气管。