土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教高大模板的判断标准

请教高大模板的判断标准

发布于:2009-07-26 12:15:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
高大模板判别标准:支设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上。这个标准是怎么算出来的啊,支撑高度和跨度是死的,但是后面的两条标准是要经过计算的,到底是怎么算的呢。比如板是否达到300或者梁高大于700就要组织专家论证呢,请教各位专家了。对了,新的文件要求也改了应为施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m及以上。那么梁板的厚度又以多少为判断高大模板的依据呢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lb1406126com
    lb1406126com 沙发
    感谢楼主的提问,感谢各位的解答,小弟学习了:handshake
    2010-01-11 21:19:11

    回复 举报
    赞同0
  • csccbjs
    csccbjs 板凳
    《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》
    建质[2009]254号
    中华人民共和国住房和城乡建设部
    二〇〇九年十月二十六日
    1.3 本导则所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
    2010-01-10 18:14:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室墙板出现裂缝了

工程在杭州市农副产品交易中心,地下室一层,基础埋深4米,墙板砼浇好后近一个月后发现(可能早就已经出现),柱子旁边一米处都有竖向裂缝,长度1-2米,上部梁上没有,下部也没有,就中间有细小的裂缝。请问各个大侠有何见解,,,可能是沉降,但结构才上到二层,桩试验都合格的,,应该不成问题;砼的原因我猜想会多一点,但为何都是竖向。还有,,该怎么处理好呢。。。谢谢大家。。。。

回帖成功

经验值 +10