同层的新风机房的冷冻水是否应该与新风盘管冷冻水结在一起?

新风机房水量大。很难平衡阿。整个楼只有一个空调管井。新风机房离管井相当遥远。根本无法平衡。
如何解决?

全部回答(7 )

  • haigushilan
    应该可以
    回水管装上动态平衡阀保持流量稳定
    2005-05-31 12:44:31 来自 PC 评论 举报
  • 农民不懂高压电
    如果水系统不是太大,单独接应该问题也不大吧。如果水系统复杂,那还是采用2楼的意见比较保险。