发布于:2009-07-25 16:12:25
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
我所在的工地上架设的临时线路是LGJ-50的,工地上各种搅拌机一起有100KW、有3台37KW主电机的塔吊,前段时间施工用电勉强都还可以正常运行(变压器出线410V,电压线路400米末端只有370V,但还可以工作)。前天,上级35KV变电站更换主变(4000KVA,以前是1600KVA)后,我们这边昨天白天一天塔吊都无法启动。测量变压器出线400V,可是经过100米的架空线后,电压就只有370V了,末端甚至只达到了330V,完全无法工作。 我知道临时线路比较细,但换变压器前都可以正常工作,另外,之前的气温也有2天比昨天高,都没有影响。想请教,为什么压降会那么大呀?10V的电压影响就那么大么? 630KVA的变压器,10KV线路用25的架空线,压降有多大?电流我知道没问题。 最后想鄙视一下我们这里供电公司搞技术的一个姓杨的,他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!强烈鄙视!!要那样,我早不搞电了,别把人搞死了。
[
本帖最后由 wangdately 于 2009-7-25 16:24 编辑 ]
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!计算电压损失:负荷距/50*6=400*50/300=20000/300=67,可选LGJ-70mm2钢芯铝铰线可满足要求,电压损失约6%。
[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-8-20 00:31 编辑 ]
回复 举报
回复 举报