土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教关于线路压降的问题

请教关于线路压降的问题

发布于:2009-07-25 16:12:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我所在的工地上架设的临时线路是LGJ-50的,工地上各种搅拌机一起有100KW、有3台37KW主电机的塔吊,前段时间施工用电勉强都还可以正常运行(变压器出线410V,电压线路400米末端只有370V,但还可以工作)。前天,上级35KV变电站更换主变(4000KVA,以前是1600KVA)后,我们这边昨天白天一天塔吊都无法启动。测量变压器出线400V,可是经过100米的架空线后,电压就只有370V了,末端甚至只达到了330V,完全无法工作。 我知道临时线路比较细,但换变压器前都可以正常工作,另外,之前的气温也有2天比昨天高,都没有影响。想请教,为什么压降会那么大呀?10V的电压影响就那么大么? 630KVA的变压器,10KV线路用25的架空线,压降有多大?电流我知道没问题。 最后想鄙视一下我们这里供电公司搞技术的一个姓杨的,他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!强烈鄙视!!要那样,我早不搞电了,别把人搞死了。

[ 本帖最后由 wangdately 于 2009-7-25 16:24 编辑 ]

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发

    他告诉我50KW的电气设备,400米的距离,要用240的架空线!!!计算电压损失:负荷距/50*6=400*50/300=20000/300=67,可选LGJ-70mm2钢芯铝铰线可满足要求,电压损失约6%。

    [ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-8-20 00:31 编辑 ]
    2011-08-20 00:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • zzb9090
    zzb9090 板凳
    低压和高压肯定不一样,设备容量不变,电压等级变化,U值不同,计算电流也不同
    2011-08-18 03:28:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同步发电机有功功率的问题请教

1、系统电压一定,当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位在2档跟4档时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?2、当发电机输入原动力一定的情况下,变压器档位不变,系统电压改变时,发电机输出的有功功率是否一样?变压器出口测得的功率是否相同?

回帖成功

经验值 +10