30/1的LMZK-10开启式电流互感器到了现场后实验单位做实验不合格,做出的变比都是15-25/1之间。我们咨询互感器厂家后,厂家说实验方法不对,需要在电流回路里串入电阻,相当于额定负荷之后精度才能达到,二次负载没有或很小时精度是达不到要求的。请经验丰富的前辈帮忙解释一下。