全热交换器新风进风和排风出风的距离一般按什么规定来控制距离呢?,特别是那些风量不到3000m3/h的全热交换器。

全部回答(4 )

  • jerrysadi
    一般进、排风口距离是控制在10米左右,如果你的风量小,百叶风速也小的话,可以做到6,7米吧
    距离要求主要是防止废气窜入新风口,污染新风了
    2010-07-07 18:24:07 来自 PC 评论 举报
  • ejiewqs
    这个是有要求的,但是不记得是哪个规范上有了,希望知情者能将规范号提供下,谢谢