空调风管能不能横向穿越防火分区?

发布于:2009-07-23 21:42:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
空调风管能不能横向穿越防火分区?
高规:8.5.2说不行。
但有时候好像也穿

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pp周
    pp周 沙发
    空调系统应该不跨越防火分区,风管可以穿越防火分区(加防火阀),这两个是有区别的
    2009-07-26 11:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • ybhvac
    ybhvac 板凳
    空调风管可以穿越防火分区,必须加防火阀。
    设计时应考虑按防火分区独立设置,尽量避免这样穿防火分区的做法。
    2009-07-24 09:08:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

送风机的专用空间

上海市工程建设规范----建筑防排烟技术规程DGJ08-88-20063.3 机械加压送风方式的要求3.3.1 机械加压送风风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,其安装位置应符合下列要求:   。。。。。  3、送风机应设置在专用的风机房内或室外屋面上。风机房应采用耐火极限不低于2.0h隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。当条件受到限制时,可设置在专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体。