土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 送风机的专用空间

送风机的专用空间

发布于:2009-07-23 12:54:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
上海市工程建设规范----建筑防排烟技术规程DGJ08-88-2006
3.3 机械加压送风方式的要求
3.3.1 机械加压送风风机可采用轴流风机或中、低压离心风机,其安装位置应符合下列要求:
  。。。。。
  3、送风机应设置在专用的风机房内或室外屋面上。风机房应采用耐火极限不低于2.0h隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。当条件受到限制时,可设置在 专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体。

请教各位,这个专用空间,如何做?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lw111111
    lw111111 沙发
    谢谢:) :call:
    2009-07-26 22:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • pp周
    pp周 板凳
    用隔热材料做,具体规程上有的,在排烟风机的部分
    2009-07-26 12:35:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超过50m的一类公共建筑其裙楼怎么考虑防排烟?

塔楼是高80m的公共建筑,裙楼高20m,塔楼部分属于超过50m的一类公共建筑,裙楼属于什么性质?(超过50m的一类公共建筑,还是多层,或者是就定性为高层的裙房)[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2009-7-23 16:06 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10