控制柜上指示灯坏L1了,测量两端没电,拆开时,导致电机继电器启动造成设备事故,经研究,原因为指示灯工作零线串接,共同接地,在拆掉L1灯零线后,其他灯通过电机继启动继电器指示灯将电机继启动继电器送电,避开连锁电路,导致电机启动。1、由于指示灯两端不带电,更换时未拉下总电源,操作人员是否违章?2、工作零线串接,是否合理?厂家未给与明确说明可能造成后果,是否应担责任?3、意外因素导致避开连锁电路,那么是否可以说系统不完善?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳S=√3 Kjx PL / U r △U, 请问公式中的”根号3”是怎么来的?
式中, P 是电压互感器的每一相负荷 VA,
U 是二次的线电压
r 是电导率
L 是电缆长度
请问 1. 公式中的”根号3”是怎么来的?
2. P 是电压互感器的每一相负荷, 每一相负荷怎么理解, 平常我们说的PT是XX VA, 这个是一相的还是多相的?