土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋主泵这样选型有什么道理?

喷淋主泵这样选型有什么道理?

发布于:2009-07-23 09:21:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们的喷淋主泵是卧式的,当然是电动的了。

在FM Global审核过后,他们给我们提出一条建议:将现有的卧式泵改为柴油立式涡轮泵。

他们的理由是:
1、电力供应在紧急情况下可能会切断,而柴油泵可以保证应急使用;
2、立式的能保证足够的压力和流量。

第一点还可以理解,但第二点怎么考虑,立式的就真的比卧式的有保障么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • i000
    i000 沙发
    平常设计都不牵涉到卧式立式这种问题的。如果有兴趣,到可以研究一下。
    2010-09-07 11:30:07

    回复 举报
    赞同0
  • shilling
    shilling 板凳
    我们选泵没有注意那么多呢,呵呵,都是在消防泵里根据流量扬程选的~
    2010-09-07 10:18:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2层屋顶消防水箱的设置

本人刚做给排水设计不久,请各位高手多多指教!现在有一个2层办公楼的,层高均为3.6米,一层660平米,二层470平米。消防给水为临时高压系统,是否要设置屋顶消防水箱呢?另外,本人对规范中屋顶消防水箱设置的理解:一般的消防给水系统尤其是室内消火栓给水系统都是临时高压系统,建筑物只要是2层以上(含2层),都需要设置屋顶消防水箱。请各位高手赐教!

回帖成功

经验值 +10