2层屋顶消防水箱的设置

发布于:2009-07-22 21:39:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人刚做给排水设计不久,请各位高手多多指教!
现在有一个2层办公楼的,层高均为3.6米,一层660平米,二层470平米。消防给水为临时高压系统,是否要设置屋顶消防水箱呢?
另外,本人对规范中屋顶消防水箱设置的理解:一般的消防给水系统尤其是室内消火栓给水系统都是临时高压系统,建筑物只要是2层以上(含2层),都需要设置屋顶消防水箱。
请各位高手赐教!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • chenzq_001
    chenzq_001 沙发
    谁说的要搞室内消火栓,你的体积没有到10000立方米,不用设室内消火栓
    2009-07-31 11:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • xuwenjunxf
    xuwenjunxf 板凳
    按照建规 8.3.1超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;

    我帮你算了下 你的建筑是660*3.6*2=4752m3 不到10000m3的 只有2层 不需用设置室内消火栓的,只要设室外消火栓或者市政消火栓就行了;不知道消火栓系统为什么未临时高压。
    2009-07-24 16:04:24

    回复 举报
    赞同0