发布于:2009-07-22 22:50:22
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
现有一台3P分体式空调,压缩机自带气液分离器,故障现象为压缩机开机不久后就过热,几分钟后,压缩机内的过热保护动作,系统停机,用手触摸压缩机温度非常烫,应该超过120度.多次开停后,直接造成压缩机一启动电流就达50A多,直接保护,屡试不爽.
问题补充:1.运行电流10A.随着运行时间的延长(2~3min),电流增加至12A左右,然后热保护断开;2.运行回气压力0.35Mpa(回气管温度2度左右,气液分离器温度也为2度左右),随着开机时间的延长压力会升高至4.5左右,然后就热保护动作;3.已换过一台压缩机,管路用氮气整体吹除过(但未分解吹除),故障现象依然.
请教:是否是管路系统的回气有脏堵现象导致了回气不畅?还是因为压缩机本身存在质量问题?或者是因为其他问题造成此故障?
请教各位大侠了,先道声谢!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
myjzktsj
沙发
ann_haa 发表于 2009-7-24 11:41 首先谢谢荣昌老师的解答我把系统管路分坼后用氮气吹除(没有发现管路堵塞),并对及冷凝器和蒸发器都进行了清 …又学到了东西 谢谢
2013-07-12 12:06:12
赞同0
-
ann_haa
板凳
首先谢谢荣昌老师的解答
2009-07-24 11:41:24
赞同0
加载更多回复 举报
我把系统管路分坼后用氮气吹除(没有发现管路堵塞),并对及冷凝器和蒸发器都进行了清洗(冷凝器较脏),并更换了一台"日立"牌压缩机,到目前为止,底压4bar,电流10.5A,没有发现温升现象,原故障消失.正如荣昌老师所说,应该为压缩机故障了.
回复 举报