土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为1元的东西买100元前的保险???

为1元的东西买100元前的保险???

发布于:2009-07-22 11:55:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
看见这么一个帖子,630KVA的变压器低压配电柜引出3KW风机回路,为满足热稳定电缆至少25平方。
不晓得各位怎么看。我觉得不要死守设计手册,和某些规范,灵活的对待设计中的此类问题。

强烈要求:
我们强调安全,也要强调节约能源。规范制定者和手册编撰者要站在一个全面的高度来撰写一些条款。作为设计者,也要准确把握规范的实质性涵义。

不是确保可靠的线路,不需校验热稳定!!!!
25MM的电缆可以买多少根2.5的电缆???为1元的东西买100元的保险实在是规范制定者的悲哀!
烧毁一根2.5的电缆,换吧。本来电缆热稳定是拿短路电流来检验的,既然短路了,设备一样不能工作,换电缆吧,多便宜!!!
而且,短路的概率多低,很多所谓专家的意见不正象为1元的东西买100元的保险么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    让他买吧:用25平方电缆3米长,接一只32A断路器,断路器下再用2.5的电缆接到3KW电机的16A断路器!
    问他,这样能满足热稳定要求了吗?!
    2009-07-22 17:56:22

    回复 举报
    赞同0
  • yy1970
    yy1970 板凳
    请版主给我把标题改一下,把“前”改成“钱”,谢谢!-:lol :lol :lol :lol
    2009-07-22 11:59:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CT中的5%和10%误差曲线

比如CT 5P20, 是5%误差, 那检验这种CT时还能用CT的10%误差曲线来做吗? 是不是还有5%误差曲线?