土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 恒压供水中,压力变送器的信号能不能直接送至变频器

恒压供水中,压力变送器的信号能不能直接送至变频器

发布于:2009-07-22 10:11:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
由于变频器有PID功能,在只有一台泵的情况下,若要实现恒压供水能不能这样做,直接将压力变送器的信号送至变频器,不装PLC或单片机

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • guozhenxin
    guozhenxin 沙发
    就是远传压力表信号接到变频器上不用控制器也行
    2009-08-09 15:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • bfr
    bfr 板凳
    只要注意信号及电源,可以接入并控制.
    2009-08-07 15:30:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 346 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB变频器问题请教

我用的变频器ABB ACS800是2。2KW控制闸板的升降,没有用反馈但用DTC控制模式时老是过流。用标量控制就没有问题,但用标量控制时频率上升的特别慢,如果我设定频率为30HZ,从启动到上升到这个频率足足用了2分钟,电机能够运转,我看了启动上升时间设置没有问题,从1S到20S都用过了,不知道是什么原因?另外我也用另外一个回路直接给电机工频启动(不用变频器),电机一切正常。

回帖成功

经验值 +10