在设计制冷系统时,首选要确定设计工况和与之对应的制冷量,但是实际运行时,实际工况会偏离设计工况,这时制冷量也会偏离设计的制冷量,假如制冷量远大于设计制冷量,是不是就会导致冷凝器和蒸发器的热负载不够?我这里有一个系统,大家可以来讨论一下?


设计对少量液体进行降温,要求液体温度范围 -15——20°C
设计工况为蒸发温度-20°C,冷凝温度为55度(应该对吧?)
选用的压缩机为丹佛斯TL4G(制冷量够了),在ASHRAE测试工况下制冷量如下:
蒸发温度:-20 -15 -10 -5 0 5 7.2 10
制冷量: 99.2 133 173 222 280 347 380 425

我根据设计工况(蒸发温度-20°C,冷凝温度为55度)下的制冷量设计好了冷凝器和蒸发器,但是当系统对液体制冷并维持在10°C时,制冷量为425W远大于 -20°C时的99.2W,这个时候原来设计的冷凝器和蒸发器感觉就不能用了,热负载不够。这个怎么解释,怎么解决?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ztj0526
    ztj0526 沙发
    当蒸发温度为10℃时,蒸发器的制冷量会提高,冷凝温度会升高,排热量也会提高。
    我觉得楼主设计的冷凝温度55℃太高了点。
    2009-08-01 15:34:01

    回复 举报
    赞同0
  • hkbridgehbshen
    主要就是我的余量要求太大了,
    现在明白为什么一般的制冷系统制冷的温度范围一般比较小了。
    2009-07-23 12:07:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压机电流大问题,压机温度高

一台水处理设备,选用泰康TFH2480Z低回压机,R404A工质,采用板式换热的冷凝和蒸发器控制一个60L的水箱内水的温度,控制温度40降到10度。一个流量40L/min的水泵将水箱内的水与板式蒸发器连接循环,管道保温。现在的问题是,压缩机的电流3.5A左右,比压机标称额定值2.8A高很多,回气压力4公斤,排气压力14公斤,调节热力膨胀阀电流变化不明显,压机顶部温度56度,环境温度28度,大家看如何调节,刚接触这个系统。谢谢!